​유도 부하로 인한 전원 공급 장치 손상을 방지하는 법



DC 전원 공급 장치의 저항성 부하는 쉽습니다. 전원을 끄면 전류가 빠르게 0으로 떨어지고 손상이 발생하지 않습니다.

유도 부하는 또 다른 문제입니다. DC 전원 공급 장치를 사용하여 DC 모터, 솔레노이드, , 릴레이 및 기타 유도 부하에 전원을 공급하는 경우 일종의 회로 보호가 필요합니다. 이 보호 장치가 없으면 이러한 장치의 고전압 스파이크로 전원 공급 장치가 손상될 수 있습니다.

그림 1 DC 전원 공급 장치에 연결된 유도 부하를 보여줍니다. 전원 공급 장치가 켜지면 코일을 통해 전류가 흐르고 인덕터 주위에 자기장이 쌓입니다. 그 자기장은 잠재적 에너지 소스입니다.


d87b4302b35e30348d46eb385b553ebe_1572511


전원 공급 장치가 꺼지고 더 이상 전류가 공급되지 않으면 자기장이 붕괴되고 이러한 함몰되는 자기장은 반대 방향으로 흐르는 전류를 유도합니다. 극성이 반대인 배터리 (그림 1에서 파란색으로 표시)를 전원 공급 장치 입력에 연결한 것과 같습니다. 이 전압을 플라이 백 전압 또는 백 EMF라고합니다.

플라이 백 전압은 원래 유도 부하에 공급된 전원 전압보다 훨씬 높을 수 있습니다. 12V 또는 24V만으로 유도 부하에 전원을 공급하더라도 플라이 백 전압은 수백에서 수천 VA에 이를 수 있습니다. 이 전압은 시간에 대한 전류의 변화율인 di/dt 부하 시간의 인덕턴스인 L과 동일합니다. 전류가 빨리 변할수록 전압이 높아집니다.

유도 부하 또는 전원 공급 장치로 다시 순환 될 수 있는 에너지가 저장된 부하를 구동할 때 높은 플라이 백 전압으로부터 전원 공급 장치를 보호하는 한 가지 방법은 전원 공급 장치 출력에 보호 다이오드 네트워크를 사용하는 것입니다. 그림 1에도 나와 있습니다.

유도 전압 반동으로 인한 전원 공급 장치의 손상을 방지하려면 출력에 역 병렬 다이오드 (공급 장치의 출력 전압 및 전류보다 높은 정격)를 연결하십시오. 양극을 양극 출력에 연결하고 양극을 반환합니다. 모터의 역기전력과 같은 포지티브 부하 과도 현상이 발생하거나 배터리와 같은 저장된 에너지가 존재하는 경우 전원 공급 장치를 보호하기 위해 출력과 직렬로 연결된 두 번째 차단 다이오드가 권장됩니다.

선택한 부품이 인덕턴스 및 소비되는 에너지에 적합한 정격인지 확인하십시오. 피크 역 전압 정격은 전원 공급 장치 최대 출력 전압의 최소 2 배이어야 합니다. 연속 순방향 전류 정격은 전원 공급 장치 최대 출력 전류의 최소 1.5 배이어야 합니다. 경우에 따라 전류 흐름으로 인해 발생하는 전력을 분산시키기 위해 방열판이 필요할 수 있습니다.